找回密码
 注册
搜索
热搜: 超星 读书 找书
查看: 213|回复: 0

[【其它】] 大庆发生天然气泄漏事件 浓度达爆炸极限险情已解除

[复制链接]
发表于 2012-2-10 08:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://news.hexun.com/2012-02-10/138106124.html
不少老居民楼都面临着煤气管道老化的现象,需要煤气公司勤检查,去年北京就有几起爆炸事件

   东北网2月10日讯 2月8日19时50分,新闻联播刚结束没一会儿。

  家住东风新村二区21号楼的孙大姐正等着自己最喜欢的那部电视剧。她不知道,此时,她所在的这栋楼一住户家中,天然气浓度已达到了爆炸临界点。

  只要一个小火星,孙女士所在单元的12家,甚至整栋楼都会陷入危机。

  东风新村最严重一次天然气泄漏

  2月8日19时50分,大庆燃气公司东风分公司调度室

  “喂,你好。我家屋里臭鸡蛋味可大了,好像谁家天然气泄漏了。”

  值班人员车艳宝接到公司客服报警:东风新村二区21号楼3单元可能有住户家发生天然气泄漏。

  20时,换上“特殊装备”的车艳宝和一名维修人员已赶到现场。

  到了现场,车艳宝轻轻地打开了单元门,一股刺鼻的气味扑鼻而来。

  经验告诉他,楼道里的天然气浓度应该不低。“这是我上班6年以来,遇到的最严重的一次天然气泄漏事件,开门的时候,真吓了一身冷汗。”回忆起当时的情景,陈云飞仍心有余悸。

  使劲关门都可能引起爆炸

  事态紧急,车艳宝立即请示分公司值班领导并请求支援。

  分公司值班领导指示:迅速关闭整个单元的立管阀,打开楼道所有窗户,让新鲜的空气进入。

  经仪器检测,在泄漏点附近,天然气浓度为2.2Vol,已达到爆炸极限,别说遇到火星,就是接打手机或使劲开关门时产生的静电,都能引起爆炸。

  一旦爆炸整栋楼集体遭殃

  陈云飞等4名支援同事赶到,立刻到每个楼层把守

  东风新村二区21号楼共有5个单元,每个单元有12户人家。

  一旦天然气爆炸,别说发生天然气泄漏的3单元,整栋楼共60户人家,都有可能受牵连。

  为了不惊动单元楼里的其他住户,大家分工把守每个楼层。

  陈云飞说,这样做的目的,一是在不惊动他们的情况下迅速处理完。另一个较为重要的目的就是,一旦有住户被惊动,提醒他们不要使劲关门、接打手机,更不能抽烟。

  101室的阿姨帮了大忙

  经过一番查找,工作人员最终确定天然气从3单元的102室溢出

  让维修人员感到庆幸的是,此时,102室没人在家。

  与此同时,维修人员的工作也陷入了困境:联系不上住户,无法确定天然气泄漏原因。没有他法,最后,维修人员将希望寄托在了101室住户身上。“多亏了101室的阿姨,我们才联系上102室住户。”车艳宝说。

  这位阿姨告诉陈云飞,102室的房主刚刚将房子租出去,租户还没有搬进来,但她有租户的联系方式。

  泄漏是因为胶管脱落

  20时30分,租户赶到现场,维修人员接过钥匙,打开了房门

  轻轻地打开门,维修人员快速入室,第一时间打开了窗户通风。

  等天然气散尽后,维修人员打开灯仔细一检查,发现与燃气表连接的胶管脱落,同时发现燃气报警器没有接通电源失去了报警及自动切断阀门的作用导致燃气大量泄漏。

  “胶管脱落就相当于呼呼往外放气,非常危险。”感到后怕的车艳宝说:“报警器的作用是在探测到燃气时发出声音报警,同时与电磁阀联动自动切断燃气。如果这家正确地使用了可燃气体报警器就不会发生此次事件了。”

  关闭表前阀,整栋楼的危险警报已经解除。

  1小时惊魂让人后怕

  指针指向20时50分,几位工作人员终于松了一口气

  20时50分,3单元天然气泄漏的险情终于解除了。

  此次事件,不仅是东风新村二区,对于全市所有市民来说,都是一次值得记住的教训。

  大庆燃气公司东风分公司生产经理表示,他们在平时检查中发现,很多市民都不关表前阀,这暗藏了巨大的安全隐患。此外,胶管应该定期检查和更换,一根普通的胶管,两年左右就得换一次。

  李经理提醒市民,做完饭后一定要关闭表前阀,切断燃气泄漏隐患;一定要将报警器接通电源安装在棚顶下30厘米处,定期测试,使用3年到期后及时进行更换保证其灵敏性;在闻见“臭鸡蛋”味儿时一定要及时拨打调度电话5555567报警。