找回密码
 注册
搜索
热搜: 超星 读书 找书
查看: 208|回复: 0

[【其它】] 国家电网完成线路快速抢修杆塔基础通用设计

[复制链接]
发表于 2010-8-11 11:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高电网应对突发事件的能力,加快因灾受损输电线路杆塔基础抢修速度,缩短输电线路抢修时间,国家电网公司组织开展了输电线路快速抢修杆塔基础设计及应用研究工作,今年6月,形成了公司输电线路快速抢修杆塔基础通用设计成果。

  输电线路快速抢修杆塔基础通用设计是公司基建标准化建设的重要组成部分,也为公司应急保障体系建设提供了技术支撑。开展这项研究的目的是实现输电线路受损杆塔基础的快速抢修。缩短抢修时间,快速恢复供电,增强电网应对突发灾害的能力,这就是它被赋予的重要使命。

  应对灾害频发的需要

  为何要开展“快速抢修杆塔基础通用设计”研究?主要是为应对频发的极端恶劣天气和突发灾害对电网可能造成的影响。

  随着经济发展,公司经营的电网规模不断扩大。从北方的长白山余脉,到中部的秦岭深处,再到江南的长江水系,山端、河边,随处可见基基铁塔和条条银线。电网规模扩大的同时,近些年来,我国局部地区的雨雪冰冻、飑线风、台风、地震等自然灾害以及水土流失、边坡与滑坡等地质灾害呈现频发的趋势,已严重威胁电网的安全稳定运行。2008年雨雪冰冻灾害和汶川特大地震灾害,造成公司多个省级电网损毁严重。江苏、安徽、河南、河北等地区,连续出现飑线风造成的线路倒塔。福建、浙江、江苏等沿海省份,受台风影响造成电网损毁。

  按照以往的修复方法,铁塔仅局部损坏,或者铁塔倾倒但基础未损坏时,抢修时间一般在5~7天;当线路基础损坏时,由于受基础混凝土养护期强度限制,一般基础浇注完成7天后才可达到组塔强度,21天左右达到架线强度,抢修时间在25天以上。因灾害导致杆塔基础受损,虽然是小概率事件,可一旦发生,就会给线路供电地区群众的生产生活带来较大影响。早一天将受损杆塔修复,就可以早一天降低影响。

  “抢修恢复供电的核心就是时间!”中国电力科学研究院输变电工程力学研究所岩土工程研究室主任鲁先龙说。经调研表明,从1990年至今,公司系统共有33条线路、174个基础遭受过破坏。如果有一种快速抢修的方法,就会大大降低电网受损造成的影响,于是,对快速抢修杆塔基础通用设计的研究应运而生。

  抢修时间变一月为一周

  说起这项成果,参与研究的四川省电力设计咨询公司副总工程师赵庆斌评价说:“安全可靠、快速高效、规格通用、方便施工、利于储备、兼顾经济,这是此研究的总体原则,也是其特点所在。”

  课题组在研究过程中,统筹考虑工程抢修采购加工、材料运输、现场施工、物资储备各环节特点,采用型钢装配式基础和型钢混凝土基础新型结构型式,形成8个模块、共117种基础,适用于110(66)~750千伏单、双回输电线路,填补了国内该领域的技术空白。

该项成果的最大特点,就是大大缩短了抢修工期。采用型钢装配式基础和型钢混凝土基础等新型结构型式,与常规基础相比,可将抢修时间缩短三分之二。以往将近一个月的杆塔基础抢修时间,只需要7天左右就能完成。

  根据型钢混凝土基础由型钢桁架结构及混凝土结构共同作用的特点,杆塔安装时的作用力由基础型钢桁架结构全部承受,在基础混凝土未浇筑情况下即可进行杆塔组立。采取提高基础混凝土强度等级等技术措施后,混凝土浇筑3天后,其强度即可满足架线条件。这样,铁塔组立与混凝土浇筑、养护的时间重叠,并与架线工序有机衔接,使输电线路灾后抢修的时间大大缩短。

  输电线路快速抢修杆塔基础通用设计覆盖面广,适用于我国常规地形条件(平地、山地)、地质条件(淤泥及淤泥质土地基、粉土、粉质黏土、黏土地基、碎石土地基)的110(66)~750千伏单、双回输电线线路工程,基本满足了当前及今后一段时期公司系统输电线路工程抢修的需要,具有较好的适应性。

  2009年7月,江苏公司开展应急抢修演练,基础采用型钢作为骨架承受立塔阶段的荷载,型钢部分预先加工储备,到施工现场组装即可使用,大大压缩了抢修时间。整体抢修演练历经72小时(不包括架线抢修时间),实现了快速抢修,及时恢复线路供电。

  社会、环境、经济效益兼收

  “快速抢修杆塔基础通用设计”成果,是统筹考量环境效益、经济效益和社会效益的一项成果。

  对于社会而言,电力是国民经济发展的重要基础,是人民群众正常生产和生活的重要保障。全面推广应用输电线路快速抢修杆塔基础通用设计,为进一步提高电网抗灾害能力、缩短输电线路恢复供电时间、减少灾害造成的经济损失提供了强有力的技术保障,对构建和谐社会、保证人民群众正常的生产和生活秩序、实现社会的可持续发展具有重要意义。

  对于环境而言,这一成果能有效保护环境。公司基建部相关人士表示,成果采用扩底掏挖基础和人工挖孔桩两种原状土基础型式,能充分利用原状土地基性能,降低了基坑开挖的土石方量,减小基坑开挖对边坡水文地质条件和力学边界条件的破坏;设计了五种基础露头高度,可满足全方位杆塔长短腿和基础立柱不等高配合使用的山区杆塔基础技术要求,大大降低基面开方量。

  对于企业而言,这一成果经济效益同样显著。据测算,以220千伏双回输电线路为例,按平均负荷10万千瓦、每千瓦时电0.52元计算,工程提前送电可减少损失5200万元。在缩短抢修工期的同时,这一研究成果还有利于减少物资储备。公司统一绘制型钢构件加工图,基础构件可按成品和原材料两种方式进行储备,有效减少了实物储备和场地占用,减少了储备资金积压。

  下一步,公司基建部将联合安全监察质量部、生产技术部、物资部等部门,加强输电线路快速抢修杆塔基础通用设计推广应用工作,指导网省公司结合应急保障体系建设,组织设计、施工、物资保障等相关单位和人员,落实输电线路快速抢修杆塔基础通用设计成果,切实提高应急抢修能力和效率。发挥公司集团优势,建立区域储备信息共享机制,建立健全快速抢修杆塔基础应急物资保障机制,实现成品储备型式互补,提高抢修速度,降低抢修成本。
http://www.indaa.com.cn/dwxw/dwyw/201008/t20100811_412556.html
可以预见,采用这种方法快速抢修,可以大大缩短停电时间,减少因停电带来的经济损失