[【其它】] 中国首个特高压交流工程稳定运行五百天

[复制链接]
发表于 2010-5-19 23:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
截至5月14日,中国首个特高压工程——1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程安全稳定运行500天,输送电量超过134亿千瓦时,经受住了迎峰度夏大负荷以及冬季恶劣天气的考验。
  特高压交流试验示范工程于2008年12月30日试运行。自2009年1月6日正式投运以来,最高运行电压1085.1千伏,最低运行电压828千伏,最大负荷257万千瓦。该工程的建成和稳定运行,标志着我国在远距离、大容量、低损耗特高压输电核心技术和设备国产化方面取得了重大突破,国家电网步入了特高压、大电网、现代化的新阶段。
  公司高度重视特高压交流试验示范工程的生产运行工作,探索出了具有重要示范作用的特高压生产运行管理模式。
  生产准备介入早。2006年年初,公司即启动生产准备工作,构筑了覆盖总部、省公司、运维单位的三级管理体系;深入开展了20多项特高压运行关键技术研究,建立健全了特高压运行和检修技术标准体系;深度介入了工程建设全过程,积极提出合理化建议,跟踪解决关键问题。公司还参与设备监造,提前掌握特高压设备技术特点;发挥竣工验收主力军作用,确保了工程零缺陷移交;调试和试运行期间,建立了应急特护体系和现场工作机制,对特高压设备进行了深入全面的技术监督。
  运维体系有特色。在运行管理上,公司将变电站专业化管理和输电线路属地化管理相结合,形成优势合力;建立了运行单位、技术监督单位、设备厂家、施工单位“四位一体”的运维管理体系和应急管理机制;建立了“日报告、周分析、月评估”的分析评价制度和每周一次的生产会议制度。
  典型示范作用强。特高压交流试验示范工程实现了当年投产当年输电90亿千瓦时的设计目标,在跨大区优化配置资源方面发挥了不可替代的作用。该工程的安全稳定运行,验证了特高压技术和设备的安全可靠性及全面推广的可行性,公司掌握了特高压系统和设备的运行规律、积累了运行经验,培养了特高压运行管理和技术人才,建立健全了特高压运行检修技术标准体系。