以前,夏季到来前的这段时间我们最忙,因为我们要对厦门电网62座变电站进行迎峰度夏前的设备排查。今年就不一样了,通过智能在线监测系统,我们就知道设备的健康状态,不仅工作量减轻了,而且心里很踏实。”5月11日上午,福建厦门电业局变电检修人员蔡师傅从在线监测系统调出一台避雷器的波形图,介绍智能在线监测系统在实际生产中的功效。

  据统计,截至5月11日,厦门电业局投运的智能在线监测系统有640套,覆盖厦门电网所有220千伏变电站(14座)以及9座110千伏变电站。其中,装配了容性设备412套,主变油色谱36套,避雷器162套,其他设备30套。

  智能在线监测系统在厦门电网的大量采用,为实时掌握设备状态,推进状态检修的大范围开展提供了有力的技术支撑。“智能在线监测系统将各种参数实时汇总,通过高速通信网络,整合到变电设备在线监测与诊断系统内,并结合输变电评价系统,真正做到了实时状态检修。”厦门电业局变电检修人员介绍说,以前没有这些智能在线监测设备,不仅要耗费大量的人力、物力,对设备进行彻底检修,还会因为各种因素不能准确测出设备实时运行的数据。现在通过智能在线监测系统,相关人员只要鼠标一点,看着波形变化的趋势,就能知道设备处于什么状态,工作量大大减少。

  智能在线监测技术在保障厦门电网安全运行中发挥了重要的作用。1月13日,智能在线监测系统报告“220千伏厦李二路266线路电容式电压互感器数据有误”,厦门电业局变电检修部试验一班发现缺陷报警后,第一时间组织相关人员对现场设备进行检查,发现厦李二路266线路A相接地刀闸处于分闸位置,导致变电设备在线监测传感器、测试电缆被击穿。试验人员立即采取有效措施,恢复了正常的设备接地,避免了电网设备发生突发故障,有力保障了电网的安全运行。

  该局试验人员说:“此次接地刀闸因老旧、夹紧弹簧松脱,导致电容末屏未可靠接地的Ⅰ类缺陷,如果不是在线监测系统及时反馈信息,通过人员巡查非常难发现。”据统计,智能在线监测系统在厦门局投运至今,已发现5起电网设备缺陷。