[【其它】] 厦门电业局进行配变降噪处理

[复制链接]
发表于 2010-5-6 11:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
“效果真不错!你们来处理后,这个站房的噪声就小多了!”4月28日,福建厦门体育东村的住户陈先生现场感受经降噪处理后的体育东村2号配变站后,对一旁的厦门电业局工作人员露出了满意的笑容。
  据了解,由于历史原因,厦门岛内部分老市区的配变站年限较久,设备陈旧,加上离居民小区较近,产生的噪声对附近住户的日常生活造成了一定影响。厦门电业局在加大配网改造力度的同时,积极“对症下药”,采取降噪处理措施,有效降低了噪声。近五年来,该局已对46处配电室进行了相应的降噪改造。
  日前,厦门电业局思明供电分局配电维护二班接到客户反映,市区体育东村2号配变站变压器噪声大,对日常生活造成一定影响。据悉,该站房老旧,设备年限较久。尽管此前客户已自行请环保部门检测,站房白天噪声为48分贝,小于标准值50分贝,属于合格范围并未超标,该局还是迅速反应,组织施工人员对配电站进行了降噪处理,在站房内靠近客户侧加装一面隔音墙,增加了吸声材料。处理后,噪声分值下降到39分贝,客户对此十分满意。
  无独有偶,不久前,该局针对浦南金枫园配变站噪声问题也进行了降噪处理,在站房内加装塑钢门隔音,并对配变站站房门下部排气口进行封堵,使该配变站的噪声值由45分贝降至39分贝。
  延伸阅读
  高标准挖掘降噪潜力
  厦门电业局结合厦门城市区域对环境要求较高的特点和厦门电网实际,在满足国家标准的基础上,以更高的标准和要求挖掘降噪潜力。
  对于新建配电室,该局从变压器选型和配电室选址两方面进行严格控制。该局要求新建配电室的干式变压器噪声标准不大于52分贝(满载情况),低于国家标准要求的55分贝。配电室选址方面,不允许配电室上层有居民住户。
  对于旧配电室,该局邀请专门机构,有针对性地对部分居民小区进行环境噪声普查,科学安排配网改造,并对噪声源进行分类后采取降噪处理措施。对于老旧变压器噪声较大的,及时更换变压器;对于由于变压器螺丝松动引起共振噪声的,则对变压器停电进行螺丝调整;还有的则采取在配电室加装隔音材料或对噪声出口进行封堵等措施,达到了明显的降噪效果。