 2005年年底,一则消息让江西省吉安市市民难以置信:位于市中心城区的标志性建筑——宏发大厦,尚未完全投入使用就被鉴定为危房。而承建这座耗资千万元12层大楼的,竟是国家一级建筑企业——广东五建。

  吉安市供销社主任孙宗法向记者介绍,宏发大厦由市供销社于1993年5月投资动工兴建,由广东省第五建筑工程公司江西工程处承建。大厦建筑设计面积9568平方米,原设计为框架14层。1996年10月完成主楼12层及裙楼土建后,由于资金短缺,被迫中途停建,后续工程装修等没有进行,只有地面两层投入了商业使用。

  在江西赣坤建设工程司法鉴定所作出的宏发大厦主楼工程质量鉴定报告上,对工程质量问题的描述让人触目惊心。

  从表面观测,大楼构件的钢筋未被混凝土包裹外露的现象非常普遍;主楼结构各构件表面的麻面、蜂窝、孔洞等质量缺陷较为普遍,约60%的梁和柱表面出现酥松和类似蜂窝状的窟窿,不少孔洞露出了里面的钢筋;大部分主次梁构件存在横向的不水平,竖向的不垂直等严重缺陷。记者跟随工程人员进入大厦发现,原本应该笔直的结构横梁竟然向下弯曲;混凝土中夹杂的红砖十分抢眼,用手可将混凝土块掰开。建筑取芯取样检测也发现内部质量问题严重。质量检测表明,宏发大厦的框架柱主筋保护层厚度检测合格率只有45.5%,框架梁主筋保护层厚度检测合格率只有62%,而国家检测要求这两项合格率应在80%以上;主楼结构各构件混凝土强度均不满足设计要求,其中主楼从地下室到地面第五层,大多构件的混凝土强度居然不足设计要求的一半,因此这栋大楼主楼全部结构构件混凝土强度严重不足;同时从大楼地下室到地面第八层,全部楼板也被判定板厚尺寸不合格。

  检测人员认为,宏发大楼主楼框架几乎就是一个“花架子”,相当部分的框架梁柱和全部楼板的承载力都满足不了设计要求,一旦投入宾馆使用,各种工程装饰重量加上去,大楼坍塌是迟早的问题。(据新华社南昌1月16日电)