栅栏板模板计算
栅栏板模板计算(钢模)适用范围:模板采用钢模。
一、假定条件及有关参数取值
栅栏板截面:长边a(mm) 3000 短边b(mm)2500高度H(m)0.4
混凝土的温度T(℃) 20
混凝土的浇筑速度v(m/h) 4
混凝土的坍落度(cm) 11
混凝土浇筑倾倒荷载F3 (kN/m2) 4
模板形式钢模自重标准值g(kN/m2) 0.75
荷载折减系数k为: 0.85
钢模选用: 钢板厚度5mm
模板长度l3000mm模板宽度b500mm
惯性矩Im=1.125*108mm4截面抵抗矩Wm=2.25*106mm3
二、计算
1、荷载计算:
新浇混凝土对模板产生的侧压力
F1=0.22γc toβ1β2v1/2=0.22*25* 5.7*1.2*1.15*2=75.24 kN/m2
F2 = γcH =25*.5=12.5 kN/m2
其中:F1、F2:新浇筑砼对模板的最大侧压力(kN/m2)
γc:混凝土的重力密度(kN/m3) 25
t0:新浇筑混凝土的初凝时间(h)
t0=200/(T+15)=200/(20+15)= 5.7
V:混凝土的浇筑速度(m/h) V1/2=2.00
H:混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度(m)
β1:外加剂影响修正系数 1.2
β2:混凝土坍落度影响修正系数 1.0
混凝土侧压力取F1、F2中的较小值。
F'=12.5 kN/m2
恒荷载:
F恒=F'×1.2×k=12.5*1.2*0.85=12.75 kN/m2(用于挠度计算)
活荷载:
F活=F3×1.4×k=4×1.4×0.85=4.76 kN/m2
总荷载为:F=F恒+F活=17.51 kN/m2(用于强度计算)
2、验算:
(1)、模板验算(按单跨两端悬臂梁计算):
模板计算简图略
作用于模板的线荷载:
q1=F×b=17.51*1000/10002*500=8.755 N/mm(用于计算承载力)
q2=F恒×b=12.75*1000/10002*500=6.375N/mm(用于计算挠度)
抗弯强度验算:
l:小楞的间距3000mm
M=q1m2/8=8.755*30002/8=9849375 N•mm
σ=M/Wm=9849375/2250000=4.3775 N/mm2≤
其中: 为钢材抗弯、抗拉强度设计值 205N/mm2
符合要求
(2)、挠度验算:
w=5q2l4/384EmIm=5*6.375*30004/(384*206000*1.125*108)=0.29mm≤
:钢模允许挠度 =1.5mm
可以看出,钢模板本身刚度符合要求。在周边可加设一圈槽钢,提高模板刚度。
参考资料:
〔1〕《组合钢模板技术规范》GBJ 214-82,冶金工业出版社。