找回密码
 注册
搜索
热搜: 超星 读书 找书
查看: 3189|回复: 16

[【理工类原创】] 某海底隧道防排水措施研究-加密1防百度搜索

[复制链接]
shilw 该用户已被删除
发表于 2009-9-24 20:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复

使用道具 举报

shilw 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-9-24 21:03:03 | 显示全部楼层
呵呵~加密一下,虽然水平比较差,但是也正在发表。
威望象征性1
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-29 12:45:45 | 显示全部楼层
请教下:防水混凝土在固化过程中是不是需要保持干燥。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-29 12:57:27 | 显示全部楼层
不行吧,应该一样需要养护的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-29 16:54:17 | 显示全部楼层
二次衬砌保护层接触空气侧60mm,接触围岩侧50mm

隧道一点都不懂,只是这个有点感兴趣,空气接触侧的保护层反倒要求更厚?
回复

使用道具 举报

hy2002 该用户已被删除
发表于 2009-9-30 09:35:06 | 显示全部楼层
引用第2楼醉乡常客于2009-09-29 12:45发表的 :
请教下:防水混凝土在固化过程中是不是需要保持干燥。
拜读下楼主的好文!

顺便回答下醉版的问题,
混凝土本身就是有防水功能的,固化过程保持干燥是很难办到的,往往是在混凝土里面掺外加剂来提高混凝土的抗渗等级。
回复

使用道具 举报

hy2002 该用户已被删除
发表于 2009-9-30 09:39:28 | 显示全部楼层
引用第4楼hujian2008于2009-09-29 16:54发表的 :


隧道一点都不懂,只是这个有点感兴趣,空气接触侧的保护层反倒要求更厚?


也不明白设计时出于什么考虑,5cm保护层是侵蚀性环境的最小厚度了,个人觉得结构外层钢筋保护层厚度6cm比较合理。
回复

使用道具 举报

shilw 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:02:06 | 显示全部楼层
引用第6楼hy2002于2009-09-30 09:39发表的 :



也不明白设计时出于什么考虑,5cm保护层是侵蚀性环境的最小厚度了,个人觉得结构外层钢筋保护层厚度6cm比较合理。
青岛理工有个课题组,专门做混凝土的耐久性:)
通过一系列的理论分析及试验
才的出其实暴露在海边空气中的环境要比接触岩面的环境还要恶劣
所以外层的保护层钢筋取了5cm
而在实际操作中略有偏差。
回复

使用道具 举报

shilw 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:05:55 | 显示全部楼层
引用第2楼醉乡常客于2009-09-29 12:45发表的 :
请教下:防水混凝土在固化过程中是不是需要保持干燥。

在浇筑完拆除模板之后,要继续保持进行养护,保持湿润
防水混凝土实际上就是普通混凝土参加外加剂什么的制作而成的
实际上现在的工艺混凝土只要是蜂窝麻面少,密实性好
抗渗性能一般是没有什么问题的。
牵扯到耐久性才对混凝土的要求比较高。
回复

使用道具 举报

hy2002 该用户已被删除
发表于 2009-9-30 11:24:16 | 显示全部楼层
引用第7楼shilw于2009-09-30 11:02发表的 :

青岛理工有个课题组,专门做混凝土的耐久性:)
通过一系列的理论分析及试验
才的出其实暴露在海边空气中的环境要比接触岩面的环境还要恶劣
所以外层的保护层钢筋取了5cm
.......
原来如此,学习了!
回复

使用道具 举报

shilw 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-9-30 11:29:21 | 显示全部楼层
混凝土结构耐久性设计规范(送审稿)对海底隧道衬砌混凝土的环境分类作了明确细分,故对于胶州湾隧道海域段衬砌混凝土的环境作用等级,建议确定如下:
(1)隧道衬砌混凝土接触空气一侧的环境作用等级:Ⅲ-E(非常严重);
(2)隧道衬砌混凝土接触围岩一侧的环境作用等级:Ⅲ-D(严重)。
规范送审稿中确定的内容
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-30 21:42:27 | 显示全部楼层
隧道衬砌混凝土接触空气一侧
海边空气盐雾化,的确是极其恶劣的环境
回复

使用道具 举报

shilw 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-1 22:33:43 | 显示全部楼层
引用第11楼reawzy于2009-09-30 21:42发表的 :
隧道衬砌混凝土接触空气一侧
海边空气盐雾化,的确是极其恶劣的环境
的确是主要原因,特别是陆域的部分。
回复

使用道具 举报

shilw 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-8 21:15:39 | 显示全部楼层
搞工程的果然还是不多呢
自娱自乐啦
回复

使用道具 举报

shilw 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-28 12:16:42 | 显示全部楼层
已经发表,可以去掉加密了。*^_^*
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-31 12:42:02 | 显示全部楼层
不行吧,应该一样需要养护的
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-17 13:55:07 | 显示全部楼层
确是主要原因,特别是陆域的部分。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|网上读书园地

GMT+8, 2024-5-3 00:05 , Processed in 0.314294 second(s), 6 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表