回 18楼(大野叟) 的帖子

多么热心的大野叟啊,只要“Taxi fares”,而并不收取专业费!
绝对是专家找书版的合格版版,专家们所得到的财富也就其实是辛苦的下载的“Taxi fares”,属于耗时间耗精力,根本不是“专业费”!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 20:24:53 | 显示全部楼层
大野叟是很专业啊。
左零右火也确实应该如此安装。但怕不合格的。。。。顺便请教大野叟下,万用表怎么区分火线?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-3 09:15:44 | 显示全部楼层
引用第21楼252631于2013-03-02 20:24发表的 :
大野叟是很专业啊。
左零右火也确实应该如此安装。但怕不合格的。。。。顺便请教大野叟下,万用表怎么区分火线?
由于居民用电是交流电,单纯用万用表在负荷侧区分火线是很难的。带电时火线用测电笔量着亮是因为火线通过测电笔、人体与大地构成了回路。如果穿了绝缘鞋几乎就看不到亮光了。
要想彻底弄清哪根是火线,先在电源开关处用测电笔确定哪根是火线,哪根是零线,火线亮零线不亮。断电后从开关下口(这时候应该没电了)跟负荷侧对线。
测电笔、万用表、绝缘摇表、绝缘鞋等等,都是电工必须的。春节前我家老太太房子里的插座,都是我过去安装的。

近些年由专业电工安装的居民用电
面向插座:
1.单相两孔插座:左零右火
2.单相三孔插座:左零右火上地

【电线颜色】
火线(L):一般为红色或黄色或绿色;
零线(N):一般为蓝色;
地线(E):一般为黄绿相间色或黑色。

【插座类型】
1.没有金属外露的塑料外壳电器设备、以及双绝缘(即带“回”字符号)的小型电器设备,可以使用二孔插座。
2.有金属外壳的电器设备,以及有金属外露的电器设备,应使用带保护极的三头插头。如电冰箱、电烤箱等。

【用电安全】

有外国人对近3000次因拔插电源插头而导致的触电伤害事件进行分析后,最后得出结论:因为右手接触插头带电金属导体而导致的触电发生概率比左手触电要高6倍;而因为右手大拇指接触插头带电金属导体而导致的触电发生概率最高。对于三孔插头触电概率从高到低分别是上电极,左电极,右电极。所以才会有“左零右火上地”的规定,据称这么排列比较安全。

上面这几项是百度百科贴出来,我没看出来有啥错误,仅供参考。

最后需要指出的是,对于没有地线或者地线接地不好的老居民楼还是使用漏电保护器保平安吧。
正常情况下,漏电、触电了在被电死之前漏电保护器是会跳闸的,比快速开关灵敏多了。农村进户开关都装了,把不少人从死亡线上拉了回来。
在施工单位,非电工接线不被电死也是要下岗的。考电工证需要实际操作,如今拿钱弄个电工证就干活,万用表、摇表都不会用的,活跃于各个楼盘的电工多了去了。
在小县城,找电工接插座一个才5块钱,接电的活还是找专业电工吧。
否则仅凭这点知识查电接电,过不了几年,这园地剩下的也许只有几个专业电工了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-3 10:52:23 | 显示全部楼层
引用第21楼252631于2013-03-02 20:24发表的 :
大野叟是很专业啊。
左零右火也确实应该如此安装。但怕不合格的。。。。顺便请教大野叟下,万用表怎么区分火线?


指针式万用表是可以区分火线和零线的, 万用表设置在交流电压挡位, 一个表笔接电线,一个表笔接大地.
对于电源正常情况,测量火线时,万用表指针有偏转,测量零线时万用表指针没有偏转.

对于电源不正常情况,测量火线时万用表指针有大的偏转,测量零线时万用表指针有小的偏转.
测量零线时万用表指针有小的偏转并且稳定, 这种情况说明零线带电,一般情况下不是感应电,因为感应电,几乎没有稳定的电流.

如果测量2根线,万用表指针都没有偏转, 说明没有电.

对于数字式万用表没有做类似实验,有兴趣的朋友可以试试看.

一点经验:
以前维修设备时, 偏爱使用指针式万用表,因为它有很多数字万用表不具备的特点. 例如测量三极管的放大,电容是否漏电等等,用指针式万用表都比数字式万用表 方便,直观的观察到问题所在.
我使用指针式万用表唯一感到不方便的是 体积大,携带不方便.

最近10多年没有从事维修和硬件开发工作了, 让书友见笑了,随便说说,不对之处望谅解.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-3 11:38:26 | 显示全部楼层
平行的两个一个是火线,一个是零线,中间的是地线

出现这种情况一般是有漏电的地方,需要处理下地线
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-3 12:19:31 | 显示全部楼层
说几点意见,仅供参考:
1. 家庭用电99%都是单相电,额定电压220V,可、用万用表测量各线电压,正常火线应该在190~250之间。
2. 先从总开关查起,火线从断路器(空气开关)引出,零线和底线都是从接线排引出的,看看各接线的颜色,做一个预判,但有些接线不正规,不能100%确定。
3.排除接错线的原因(多留了一根火线,但这种情况不多见,呵呵),楼主家可能有电器设备外壳带电,要及早排除隐患啊。可装漏电开关一试。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-4 21:53:55 | 显示全部楼层
红线测电笔测试发光,蓝线测电笔测试不发光,白线测电笔测试发光
人面向插座,蓝线接上边,红线接右边,白线接左边。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-5 09:48:33 | 显示全部楼层
[quote]引用第22楼大野叟于2013-03-03 09:15发表的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-5 18:21:28 | 显示全部楼层
这个红线是火线,蓝线是零线,白线是地线。
出现火线和底线发光的问题,是不是零线短路了。
零线断路的话,火线和零线不能形成回路,那么火线只有和底线形成回路,于是乎火线和地线发光了。检查一下零线的接点有没有接好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-7 08:29:11 | 显示全部楼层
嗯,请大野这种有证的,当面核对一下电工证过期没有?过期的人工费减半,大家都不容易。