hyde2457 发表于 2007-7-28 09:02:58

采暖通风与空气调节术语标准

采暖通风与空气调节术语标准
第一章 总则
第1.0.1条 为统一采暖通风与空气调节工程的术语及其释义,实现专业术语的标准化,以利于国内外技术交流,促进采暖通风与空气调节技术的发展,特制订本标准。
第1.0.2条 本标准适用于采暖通风与空气调节及其制冷工程的设计、科研、施工、验收、教学及维护管理等方面。
第1.0.3要 本标准主要选取采暖通风与空气调节工程中的常用术语。执行本标准时,尚应遵守国家现行的有关标准的规定。
第二章 室内外计算参数
第一节 一般术语
第2.1.1条 计算参数 design conditions
特指设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。常用的计算参数有干球温度、湿球温度、含湿量、比焓、风速和压力等。
第2.1.2条 室内外计算参数 indoor and outdoor-design conditions
设计计算过程中所采用的室内空气计算参数、室外空气计算参数和太阳辐射照度参数的统称。
第2.1.3条 空气温度 air temperature
暴露于空气中但又不受直接辐射的温度表所指示的温度。一般指干球温度。
第2.1.4条 干球温度 dry-bulb temperature
干球温度表所指示的温度。
第2.1.5条 湿球温度 wet-bulb temperature
湿球温度表所指示的温度。
第2.1.6条 黑球温度 black globe temperature
黑球温度表所指示的温度。
第2.1.7条 露点温度 dew-point tomperature
在大气压力一定、某含湿量下的未饱和空气因冷却达到饱和状态时的温度。
第2.1.8条 空气湿度 air humidity
表征空气中水蒸汽含量多少或干湿各度的物理量。
第2.1.9条 绝对湿度 absolute humidity
单位体积的湿空气中所含水蒸汽的质量。
第2.1.10条 相对湿度 relative humidity
空气实际的水蒸汽分压力与同温度下饱和状态空气的水蒸汽分压力之比,用百分率表示。
第2.1.11条 历年值 annual
逐年值。特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。
第2.1.12条 累年值 normals
多年值。特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份的某一时段的累计平均值或极值。
第2.1.13条 历年最冷月 annual coldest month
每年逐月平均气温最低的月份。
第2.1.14条 历年最热月 annual hottest month
每年逐月平均气温最高的月份。
第2.1.15条 累年最冷月 normal coldest month
累年逐月平均气温最低的月份。
第2.1.16条 累年最热月 normal hottest month
累年逐月平均气温最高的月份。
第2.1.17条 累年最冷三个月 normal coldest 3-month period;normal three winter months
累年逐年平均气温最低的三个月。
第2.1.18条 累年最热三个月 normal hottest 3-month period;normal three summer months
累年逐月平均气温最高的三个月。
第2.1.19条 不保证天数
冬季室外空气日平均温度低于室外计算温度的日数,或夏季室外空气日平均温度高于室外计算温度的日数。
第2.1.20条 不保证小时数
夏季室外逐时空气温度高于室外计算温度的小时数,或冬季室外逐时空气温度低于室外计算温度的小时数。
第2.1.21条 滑动平均 overlapping averages;running means
在一系列有序数据中,逐个地将其中任一数据通过计算改变为包括该数据在内的一组数据的平均值,以平滑某些随机变化和短周期变化的统计统计也称移动平均。
第2.1.22条 辐射强度 radiant intensity;radiation intensity
在给定方向的立体角元内,点辐射源或辐射源面元发射的辐射功率(辐射能通量)与该立体角元之比。
第2.1.23条 辐射照度 irradiance
照射到表面一点处的面元上的辐射功率(辐射能通量)与该面元的面积之比。
第二节 室内空气计算参数
第2.2.1条 室内温(湿)度 indoor temper(humidity)
建筑物内部的空气温(湿)度。
第2.2.2条 工作地点温度 temperature at wcik place;spot temper
室内固定工作地点的空气平均温度。
第2.2.3 作业地带温度 temperature at work area
室内作业地带的空气平均温度。
第2.2.4 室内空气流速 indoor air velooity
室内空气在单位时间内沿一定方向移动的距离。
第2.2.5条 工作地点空气流速 air veloity at work place
室内固定工作地点的空气平均流速。
第2.2.6条 作业地带空气流速 air velocity at work area
室内作业地带的空气平均流速。
第2.2.7条 室内空气计算参数 indoor air design conditions
设计计算中选取的室温度、相对湿度和空气流速等。
第2.2.8条 室内温湿度基数 indoor reference for air tempcrature and relative humidity
根据工艺要求确定的空气调节房间工作区的空气温度和相对湿度基准值。
第2.2.9条 室内温湿度允许波动范围 allowed indoor fluctuation of temperature and relative humidity
空气调节房间在需要保持规定参数的时间内,工作区的空气温度或相对湿度与其基数的允许差值。
第2.2.10条 区域温差 space temperature variation
空气调节房间中,空气温度在空间各点上的差值。
第三节 室外空气计算参数
第2.3.1条 室外温(湿)度 outdoor temperature (humidity)
建筑物周围的空气温(湿)度。
第2.3.2条 定时温(湿)度 fixed time temperature(humidity)
特指气象台站每日2、8、14、20时或1、7、13、19时所观测记录的空气温(湿)度。
第2.3.3条 日平均温(湿)度 mean daily temperature(humidity)
第日逐时或定时温(湿)度的平均值。
第2.3.4条 旬平均温(湿)度 mean dekad temperature(humidity);ten-days average temperature(humidity)
一旬逐日平均温(湿)度的平均值。
第2.3.5条 月平均温(湿)度 mean annual maximun temperature(humidity)
一个月逐日平均温(湿)度的平均值。
第2.3.6条 年平均温(湿)度 mean annual temperature(humidity)
一年逐月平均温(湿)度的平均值。
第2.3.7条 月平均最高温度 mean monthly maximun temperature
一个月逐日最高温度的平均值。
第2.3.8条 月平均最低温度 mean monthly minimum temperature
一个月逐日最低温度的平均值。
第2.3.9条 极端最高温度extreme maximum temperature
一定时段内,逐日最高温度中的最大值。
第2.3.10条 极端最低温度 extreme maximum temperature
一定时段内,逐日最低温度中的最小值。
第2.3.11条 日较差 daily range
一日内,气温、气压、湿度等气候要素观测记录的最大值与最小值之差。
第2.3.12条 大气压力 atmospheric pressure;barometric pressure
第2.3.13条 水蒸汽分压力 parial pressure of water vapor
由大气中的水蒸汽组分所产生的压强。
第2.3.14条 平均相对湿度 mean relative humidity
一定时段内,空气相对湿度的平均值。
第2.3.15条 风速 wind speed
空气在单位时间内沿水平方向所流动的距离。
第2.3.16条 平均风速 mean wind speed
一定时段内,数次观测的风速的平均值。
第2.3.17条 风向 wind direction
风的来向。
第2.3.18条 风几频率 frequency of wind direction
一定时段内,某风向出现的次数占总观测次数的百分率。
第2.3.19条 最多风向 dominant wind direction
一定时段内。风向频率最大的风向。
第2.3.20条 日照率 percentage of possible sunshine
一定时段内。风向频率最大的风向。
第2.3.21条 最大冻土深度 maximum depth of frozen ground
地表土层或疏松岩石冻结的最大深度。
第2.3.22条 室外空气计算参数 outdoor air design conditions
基于室内温湿度要求保证的程度,并考虑经济合理等因素,经统计确定而在设计计算中采取的室外空气参数。
第2.3.23条 采暖室外计算温度 outdoor design temperature for heating
以日平均温度为基础,按历年平均不保证5d,通过统计气象资料确定的用于采暖设计的室外空气计算参数。
第2.3.24条 冬季通风室外计算温度 outdoor design temperature for winter ventilation
按累年最冷月平均温度确定的用于冬季通风设计的定外空气计算参数。
第2.3.25条 冬季空气调节室外计算温度 outdoor design temperature for winter air conditioning
以日平均温度为基础,按历年平均不保证1d,通过统计气象资料确定的用于冬季空气调节设计的室外空气计算参数。
第2.3.26条 冬季空气调节室外计算相对湿度 outdoor design relative humidity for winter air conditioning
用于冬季空气调节设计的室外空气计算参数。
第2.3.27条 冬季围护结构室外计算温度 outdoor design temperature for calculated envelope in winter
在建筑物围护结构的热工设计中,用于确定最小传热阻的冬季室外计算参数。
第2.3.28条 夏季通风室外计算温度 outdoor design temperature for summer ventilation
按历年最热月14时的月平均温度的平均值确定的,用于夏季通风设计的室外空气计算参数。
第2.3.29条 夏季通风室外计算相对湿度 outdoor design relative humidity for summer ventilation
按历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值确定的,用于夏季通风设计的室外空气计算参数。
第2.3.30条 夏季空气调节室外计算干球温度 outdoor design dry-bulb temperature for summer air conditioning
以小时干球温度为基础,按历年平均不保证50h,通过统计气象资料确实的用于夏季空气调节设计的室外空气计算参数。
第2.3.31条 夏季空气调节室外计算湿球温度 outdoor design wet-oulb temperature for summer air conditioning
以小时湿球温度为基础,按历年平均不保证50h,通过统计气象资料确定的用于夏季空气调节设计的室外空气计算参数。
第2.3.32条 夏季空气调节室外计算日平均温度 outdoor design mean daily temperature for summer air conditiouing
以日平均温度为基础,按历年平均不保证5d,通过统计气象资料确定的用于夏季空气调节设计的室外空气计算参数。 
第2.3.33条 夏季空气调节室外计算逐时温度 outdoor design hourly temperature for summer air conditioning
在夏季空气调节设计中,用于计算围护结构逐时传热量的室外空气计算参数。
第2.3.34条 采暖室外临界温度 outdoor critical air temperature for heating
借助于建筑物围护结构的热惰性即可达到人体卫生要求的下限环境温度,此时所对应的室外日平均温度称为采暖室外临界温度。
第2.3.35条 采暖期天数 days of heating period
按累年连续5d的滑动平均温度低于或等于采暖室外临界温度确定的,包括采暖起止日在内的每个采暖季节所延续的总日数。
第2.3.36条 采暖期室外平均温度 outdoor mean air temperature during heating period
在采暖期起止日之间,室外逐日平均温度的平均值。
第2.3.37条 采暖期度日数 degree-days of heating period;number of degree-day of heating period
在采暖期中,室外逐日平均温度低于室内温度基数的度数之和。
第四节 太阳辐射
第2.4.1条 太阳常数 solar constant
地球尖位于日地平均距离处时,地球大气层顶界垂直于太阳光线平面上的太阳辐射照度。
第2.4.2条 太阳高度角 solar altitude;sum's altitude
太阳光线与其水平投影之间的夹角,也称太阳高度。
第2.4.3条 太阳方位角 solar azimuth;sum's azimuth
太阳光线的水平投影与正南方向的夹角
第2.4.4条 地方太阳时 local sola time
以太阳正对当地子午线的时刻为中午12时所推算出的时间。
第2.4.5条 太阳赤纬 solar declination
太阳中心和地球中心的连线与此连线的赤道平面的投影之间的夹角。
第2.4.6条 太阳辐射 solar radiation
太阳以电磁波或粒子形式向周围空间放射的能量。
第2.4.6条 太阳辐射 solar radiation
太阳以电磁波或粒子形式向周围空间放射的能量。
第2.4.7条 太阳直辐射 direct solar radiation
在与太阳辐射方向相垂直的平面上接收到的直接来自太阳即不包括经由大气散射的那部分太阳辐射。
第2.4.8条 天空散射辐射 sky radiation
由于大气的散射作用从半球天空的各个部分到达地面的那部分太阳辐射,也称太阳散射辐射。
第2.4.9条 总辐射 global radiation
到达水平地面上的太阳直接辐射和天空散射辐射之和。
第2.4.10条 太阳辐射照度 solar irradiance
以太阳为辐射源,在某一表面上形成的辐射照度。
第2.4.11条 大气透明度 atmospheric transparency;coefficient of atmospheric transparency
在给定太阳高度角情况下,大气对直接太阳辐射的透射比,也称大敢透明系数。
第三章 采暖
第3.1.1条 采暖 heating;space heating
使室内获得热量并保持一定温度,以达到适宜的生活条件或工作条件的技术,也称供暖。
第3.1.2条 集中采暖 central heating;concentrated heating
热源和散热设备分别设置,由热源通过管道向各个房间或各个建筑物供给热量的采暖方式。
第3.1.3条 全面采暖
为使整个采暖房间保持一定温度要求而设置的采暖。
第3.1.4条 局部采暖 local heating
为使室内局部区域或局部工作地点保持一定温度要求而设置的采暖。
第3.1.5条 连续采暖 intermittent heating
对于全天使用的建筑物,使其室内平均温度全天均能过到设计温度的采暖方式。
第3.1.6条 间歇采暖 intermittent heating
对于非全天使用的建筑物,仅在其使用时间内使室内平均温度达到设计温度,而在非使用时间内可自然降温的采暖方式。
第3.1.7条 值班采暖 standby heating
在非工作时间或中断使用的时间内,为使建筑物保持最低室温要求而设置的采暖。
第3.1.8条 热水采暖 hot water heating
以热水作热媒的采暖。
第3.1.9条 高温热水采暖 high temperature water heating;high-pressure hot water heating
以温度高于100℃的热水作热媒的采暖,也称高温水采暖。
第3.1.10条 蒸汽采暖 steam heating
以蒸汽作热媒的采暖。
第3.1.11条 高压蒸汽采暖 high-pressure steam heating
以工作压力高于70kPa的蒸汽作热媒的采暖。
第3.1.12条 低压蒸汽采暖 low-pressure steam heating
以工作压力低于或等于70kPa但高于当大气压力的蒸汽作热媒的采暖。
第3.1.13条 真空采暖 vacuum heating
工作压力低于当地大气压力的蒸汽采暖。
第3.1.14条 对流采暖 convection heating
利用对流换热或以对流换热为主的采暖方式。
第3.1.15条 散热器采暖 radiator heating
借助于散热器向室内传热以达到室温要求的采暖方式。
第3.1.16条 热风采暖 warm-air heating;hot air heating
利用热空气作媒质的对流采暖方式。
第3.1.17条 集中送风采暖 localized air supply for air-heating
在一定高度上,将热风从一处或几处以较大速度送出,使室内造成射流区和回流区的热风采暖。
第3.1.18条 辐射采暖 panel heating;radiant heating
以辐射传热为主的采暖方式。
第3.1.19条 顶棚辐射采暖 ceiling panel heating
以热水或热风作热媒,加热元件镶嵌在顶棚内的低温辐射采暖。
第3.1.20条 地板辐射采暖 floor panel heating
以热水或热风作热媒,加热元件镶嵌在墙壁中的低温辐射采暖。
第3.1.21条 墙壁辐射采暖 wall panel heating
以热水或热风作热媒,加热元件镶嵌在墙壁中的低温辐射采暖。
第3.1.22条 金属辐射板采暖 metal radiant panel heating
以高温热水或高压蒸汽作热媒,以金属辐射板作散热设备的中温辐射采暖。
第3.1.23条 煤气红外线辐射采暖 gas-fired infrared heating
利用可燃气体在辐射器中通过一定方式的燃烧,主要以红外线的形式放散出辐射热的高温辐射采暖。
第3.1.24条 电热辐射采暖 electric radiant heating;electric panel heating
以电能通过加热元件辐射出的红外线作为高温辐射源的采暖。
第3.1.25条 火炉采暖 stove heating
以火炉作为热源和散热体的采暖。
第3.1.26条 太阳能采暖 solar heating
通过一定手段,将太阳辐射能转换成热能的采暖。
第3.1.27条 热源 heat source
采暖热媒的来源或能从中吸取热量的任何物质、装置或天然能源。
第3.1.28条 热媒 heating medium
热能的载体。工程上指传递热能的媒介物。
第3.1.29条 饱和蒸汽 saturated steam
沸点温度与其压力相对应的蒸汽。
第3.1.30条 过热蒸汽 superheated steam;overheat steam
温度高于相应压力下饱和温度的蒸汽。
第3.1.31条 二次蒸汽 flash steam
蒸汽系统中,凝结水因压力降低所产生的蒸汽。
第3.1.32条 汽水混合物 steam water mixture
汽水两相同时存在乳状态混合物。
第3.1.33条 热媒参数 heating medium parameter
表征热媒状态的物理量。如供水温度、回水温度和供汽压力等。
第3.1.34条 供水温度 supplu water temperature
水系统入口处的水温。
第3.1.35条 回水温度 return water temperature
水系统出口处的水温。
第3.1.36条 供回水温差 temperature difference between supply and return water
水系统供水温度与回水温度之差。
第3.1.37条 供汽压力 pressure of steam supply
蒸汽系统入口处的蒸汽压力。
第3.1.38条 凝结水背压力 back pressure of steam trap
蒸汽系统疏水器出口外凝结水的压力。
第3.1.39条 锅炉房 boiler room;boiler house;boiler plant
安置锅炉及其辅助设备的房间或单独的建筑物
第3.1.40条 供热 heat supply;heating
利用热媒将热能从热源输送至各热用户的技术。
第3.1.41条 区域供热 district hcating;district heat supply
以热水或蒸汽作热媒,由热源集中向一个城镇或较大区域供应热能的方式。
第3.1.42条 热网 heat supply network;heat distributing network
由热源向各热用户供热的管网。
第3.1.43条 热力入口 building heating entry
热网与室内用热系统的连接点及其相应的装置
第3.1.44条 开式回水 open return
 凝结水箱同大气直接连通的蒸汽凝结水回收方式。
第3.1.45条 闭式回水 closed return
凝结水箱不同大气直接连通的蒸汽凝结水回收方式。
第3.1.46条 余压回水 back pressure return
利用流水器出口处凝结水所具有的剩余压力回收凝结水的方式。
第3.1.47条 闭式满管回水 closed full flow return
具有闭式水箱,利用二次蒸发箱分离二次蒸汽,凝结水管中无蒸汽且凝结水呈满管流动的高压蒸汽凝结水回收方式。
第二节 围护结构与热负荷
第3.2.4条 稳态传热 steady-state heat transfer
传热体系中任何一点的温度和热流量均不随时间变化的传热过程,也称稳定传热。
第3.2.5条 非稳态传热 unsteady-state heat transfer
传热体系中任何一点的温度和热流量均随时间变化的传热过程,也称不稳定传热。
第3.2.6条 热流量 heat flow rate
单位时间的传热量。
第3.2.7条 导热系数 thermal conductivity;heat conduction coefficient;heat conductivity
在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积的匀质材料的热流量,也称热导率。
第3.2.8条 导温系数 thermal diffusivity
材料的导热系数与其比热和密度乘积的比值。表征物体在加热或冷却时,各部分温度趋于一致的能力。也称热扩散系数。
第3.2.9条 热阻 thermal resistance;heat resistance
表征物体阻抗热传导能力大小的物理量。
第3.2.10条 表面换热系数 surfacethermal conductance;surface coefficient of heat transfer
在某一物体表面和与之接触的流体之间,在单位温差作用下,单位面积所通过的热流量。
第3.2.11条 表面换热阻 surface resistance of heat(thermal) transfer
表面换热系数的倒数
第3.2.12条 传热系数 coefficient of heat transfer;overall heat transmission coefficient
在稳态条件和物体两侧的冷热流体之间单位温差作用下,单位面积通过的热流量。
第3.2.13条 传热阻 resistance of heat transfer
传热系数的倒数
第3.2.14条 最大传热系数 maximum coefficient of heat transfer
设计计算中容许采用的围护结构传热系数的上限值。
第3.2.15条 最小传热阻 minimum resistance of heat transfer
最大传热系数的倒数。设计计算中容许采用的围护结构传热阻的下限值。
第3.2.16条 经济传热阻 economic resistance of heat transfer
通过对建设投资、运行费用及能量消耗的分析、优化、经技术经济比较确定的围护结构传热阻。
第3.2.17条 蓄热系数 coefficient of accumulation of heat;coefficient of thermal storage
1.在周期性热作用下,物体表面温度升高或降低1℃时,单位表面积贮存或释放的热流量。
2.当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。
第3.2.18条 热惰性指标(D值)index of thermal inertia(value D)
表征围护结构对温度波衰减快慢程度的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。
第3.2.19条 热稳定性 thermal stability;heat endurance
在周期性热作用下,围护结构或房间抵抗温度波动的能力。
第3.2.20条 衰减倍数 damping factor
室外空气温度谐波振幅与围护结构内表面谐波温度振幅的比值。
第3.2.21条 延迟时间 heat(thermal)lag;detention period
室外空气温度谐波出现最高(低)值的时刻与围护结构内表面温度谐波出现最高(低)值的时刻之差。
第3.2.22条 蒸汽渗透系数 coefficient of vaporpermeability;coefficient of vapor permeability;coefficient of vapor permeation
单位厚度的物体,在两侧单位水蒸汽分压力差作用下,单位时间、单位面积渗透的水蒸汽量。
第3.2.23条 蒸汽渗透阻 resistance to water vapor permeability;resistance to water vapor permeation
蒸汽渗透系数的倒数。
第3.2.24条 耗热量 heat loss
围护结构在室内外温差作用下向外传递的热流量,分基本耗热量和附加耗热量两部分。
第3.2.25条 基本耗热量 basic heat loss
基于风力和房间朝向及高度等因素的影响,对基本耗热量所采取的附加或折减量。
第3.2.26条 附加耗热量 additional heat loss
基于风力和房间朝向及高度等因素的影响,对基本耗热量所采取的附加或折减量。
第3.2.27条 围护结构温差修正系数 temperature difference correction factor of envelope
根据围护结构同室外空气接触状况,在设计计算中对室内外计算温差采取的修正系数。
第3.2.28条 温度梯度 temperature gradient
沿热流通路上单位距离的温度变化度数。
第3.2.29条 朝向修正率 correction factor for orientation
基于太阳辐射的有利作用和房间朝向,在附加耗热量计算中采取的所占基本耗热量的百分率。
第3.2.30条 风力附加率 additional factor for wind force
基于较大的室外风速会引起围护结构外表面换热系数增大,在附加耗热量计算中采取的所占基本耗热量的百分率。
第3.2.31条 外门附加率 additional factor for exterior door
基于建筑物外门构造及开启的频繁程度,在附加耗热量计算中采取的所占基本耗热量的百分率。
第3.2.32条 高度附加率 additional factor for room height
基于房间高度及竖向温度梯度的影响,在附加耗热量计算中采取的所占基本耗热量与其他附加耗热量之和的百分率。
第3.2.34条 冷风渗透耗热量 heat loss by infiltration;infiltration heat loss
在风力、热压作用下,渗入室内的冷空气被加热至室温所消耗的热量。
第3.2.35条 通风耗热量 ventilation heat loss
室内通风换气所消耗的热量。
第3.2.36条 热负荷 heating load
根据采暖房间耗热量和得热量的平衡计算结果,需要采暖系统供给的热流量。
第三节 采暖系统
第3.3.1条 采暖系统 heating system
为使建筑物达到采暖目的,而由热源或供热装置、散热设备和管道等组成的网络。
第3.3.2条 热水采暖系统 hot water heating system
以热水作热媒的采暖系统。一般分为自然循环和机械循环热水采暖系统两种。
第3.3.3条 蒸汽采暖系统 steam heating system
以蒸汽作热媒的采暖系统。
第3.3.4条 真空采暖系统 vacuum heating system;vacuum return-line heating system
在回水总管上装设真空回水泵的蒸汽采暖系统,也称真空回水采暖系统。
第3.3.5条 蒸汽喷射热水采暖系统 steam-jet hot water heating system
以高压蒸汽为热源和动力源,以蒸汽喷射器加热并驱动热水循环的采暖系统。
第3.3.6条 散热器采暖系统 radiator heatingsystem
以各种对流散热器或辐射对流散热器作为室内散热设备的热水或蒸汽采暖系统。
第3.3.7条 热风采暖系统 warm-air heating system;hot air heating system
以热空气作为传热媒介的采暖系统,一般指用暖风机、空气加热器将室内循环空气或从室外吸入的空气加热的采暖系统。
第3.3.8条 同程式系统 reversed eturn system
热媒沿管网各立管环路流程相同的系统。
第3.3.9条 异程式系统 direct return system
第3.3.10条 单管采暖系统 one(single)-pipe heating system
垂直单管和水平单管采暖系统的统称。
第3.3.11条 垂直单管采暖系统 vertical one(single)-pipe heating system
竖向布置的各级散热器沿一根立管串接的采暖系统。
第3.3.12条 水平单管采暖系统 one (single)-pipe loop circuit heating system
水平布置的各组散热器沿一根干管串接的采暖系统,也称水平串联单管采暖系统。
第3.3.13条 单管顺序式采暖系统 one (single)-pipe series-loop heating system
每根立管或水平管中的热媒流量全部依次流经散热器的单管采暖系统,也称单管顺流式采暖系统。
第3.3.14条 单管跨越式采暖系统 one(single)-pipe circuit(cross-over)heating system
第组立管或水平管中的热媒不全部逐一流经每组散热器而有一部分分流的单管采暖系统。
第3.3.15条 双管采暖系统 two-pipe heating system
每组立管菜有两根,供回水分流的采暖系统。
第3.3.16条 单双管混合式采暖系统 one-and-two-pipe combined heating system
每组立管分段由单管和双管混合组成的采暖系统。
第3.3.17条 上分式系统 downfeed system
水平干管布置在建筑物上部空间,通过各个立管自上而下分配热媒的系统,也称上供式系统或上行下给式系统。
第3.3.18条 下分式系统 upfeed system
水平干管布置在建筑物的底部,通过各个立管自下而上分配热媒的系统,也称下供式系统或下行上给式系统。
第3.3.19条 中分式系统 midfeed system
水平干管布置在建筑物的中部,通过各个立管分别向上和向下分配热媒的系统,也称中供式系统或中给式系统。
第四节 管道及配件
第3.4.1条 采暖管道 heating pipe line
采暖系统的总管、干管、立管和支管及其连接配件等的统称。
第3.4.2条 热水管 hot water pipe
热水系统中热水供水管与回水管的统称。
第3.4.3条 蒸汽管 steam pipe
输送蒸汽的管道。
第3.4.4条 凝结水管 condensate pipe
输送蒸汽凝结水的管道。
第3.4.5条 干式凝结水管 dry return pipe
管中不被凝结水充满的凝结水管,也称干式回水管。
第3.4.6条 湿式凝结水管 wet return pipe
管中充满凝结水,呈满管流动的凝结水管,也称湿式回水管。
第3.4.7条 总管 main pipe;main;trunk pipe
热水或蒸汽系统进、出口未经分流之前或全部分流以后的总管段。
第3.4.8条 干管 main pipe;main;trunk pipe
连接若干立管的具有分流或合流作用的主干管道。
第3.4.9条 立管 riser
竖向布置的热水或蒸汽系统中与散热设备支管连接的垂直管道。
第3.4.10条 支管 branch pipe;branch
同散热设备进出口连接的管段。
第3.4.11条 散热器供热支管 feeding branch to radiator
与散热器进口相连的管段。
第3.4.12条 散热器回水支管 return branch of radiator
与散热器出口相连的管段。
第3.4.13条 排气管 vent;vent pipe
热水或蒸汽系统中用于排除空气的管道。
第3.4.14条 泄水管 drain pipe
热水或蒸汽系统中用于排除空气的管道。
第3.4.15条 旁通管 by-pass pipe
为适应热水或蒸汽系统运行、检修和调节需要,而与某一设备或附件并联连接并装有阀门的绕行管。
第3.4.16条 膨胀管 expansion pipe
膨胀长箱与热水系统之间的连通管。
第3.4.17条 circulating pipe
为适应调节、防冻等需要,使系统中的水量得以部分回流的管道。
第3.4.18条 排污管 drainage pipe;blow off pipe;blowdown
供定期排除热水或蒸汽系统中可能积存的污物和浊水用的管道。
第3.4.19条 溢流管 overflow pipe
通过溢流控制水箱最高水位的管道。
第3.4.20条 管道配件 pipe fittings
管道与管道或管道与设备连接用的各种零配件的统称。
第3.4.21条 管接头 coupling
具有两个内螺纹接口的直管段连接件,也称管箍。
第3.4.22条 活接头 union
便于局部安装或拆卸的管接头。
第3.4.23条 异径管接头 reducing coupling
具有两个接口但其直径不同的管接头。
第3.4.24条 弯头 elbow
具有两个接口的管道转弯连接件。
第3.4.25条 三通 tee
具有三个接口的分支管连接件。
第3.4.26条 四通 cross
具有四个接口的分支管连接件。
第3.4.27条 丝堵 screwed plug;plug
管道或散热器端部的外螺纹堵塞件。
第3.4.28条 补心 bushing
具有变径作用的内外螺纹连接件。
第3.4.29条 长丝 close nipple;sholder nipple
相当于标准螺纹长度两倍的螺纹连接件。
第3.4.30条 丝对 screw nipple
组装片式散热器用的两端螺纹相反的连接件。
第3.4.31条 固定支架 fixed support
限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。
第3.4.32条 活动支架 movable support
允许管道在支撑点处发生轴向位移的管道支架。
第五节 水力计算
第3.5.1条 水力计算 hydraulic calculation
为使系统中各管段的流量符合设计要求,所进行的管径选择、阻力计算及压力平衡等一系列运算过程。
第3.5.2条 环路 circuit;loop
特指流体可在其中进行循环流动的闭合通路。
第3.5.3条 最不利环路 index circuit
系统中流体阻力最大的环路。
第3.5.4条 共同段 common section
系统中各环路的共用部分。
第3.5.5条 非共同段 non-common section
系统中各环路的非共用部分。
第3.5.6条 管段 pipe section
特指系统中流量不发生变化的管道段落。
第3.5.7条 管段长度 length of pipe section
管段实际延续的长度。
第3.5.8条 当量长度 equivalent length
在系统在水力计算中,将局部阻力折算成与之相当的同一管径的摩擦阻力所对应的管段长度。
第3.5.9条 折算长度 effective length
管段长度与当量长度之和。
第3.5.10条 摩擦阻力 friction loss;frictional resistance
当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦而引起的阻力。
第3.5.11条 比摩阻 specific frictional reststance
单位长度管道的摩擦阻力。
第3.5.12条 摩擦系数 friction factor
流体分子间及其与管壁间摩擦而产生阻力的无量纲数,也称摩擦阻力系数。
第3.5.13条 绝对粗糙度 absolute roughness
管道内表面不规则起伏中的峰谷平均高差。
第3.5.14条 相对粗糙度 roughness factor
管道的绝对粗糙度与该管道直径的比值。
第3.5.15条 局部阻力 local resistance
当流体流经设备及管道中的三通、弯头等附件时,在边界急剧改变的区域,由于涡流和速度的重新分布而产生的阻力。
第3.5.16条 局部阻力系数 coefficient of local resistance
流体流经设备及管道附件所产生的局部阻力与相应动压的比值。其值为无量纲数。
第3.5.17条 当量局部阻力系数 equtvalent coefficient of local resistance
在系统的水力计算中,将摩擦阻力折算成与之相当的局部阻力所对应的局部阻力系数。
第3.5.18条 折算局部阻力系数 effective coefficient of local resistance
局部阻力系数与当量局部阻力系数之和。
第3.5.19条 阻力平衡 hydraulic resistance balance
通过计算并采取相应措施,使系统各并联管路在设计流量下的阻力差额率控制在允许范围内。
第3.5.20条 压力损失 pressure drop
流体在管道及设备中流动时,由于摩擦阻力和局部阻力而导致的压力降低。
第3.5.21条 水力失调 hydraulic disorder
系统中各并联管路的实际流量与设计流量的偏差超过允许范围。
第3.5.22条 极限流速 limiting velocity
在系统水力计算中所容许采用的流体最大流速。
第3.5.23条 经济流速 economic velocity
在系统水力计算中,根据建设投资与运行费用钢材消耗与动力消耗等因素,经技术经济比较确定的流体流动速度。
第3.5.24条 系统阻力 system resistance
系统最不利环路的摩擦阻力与局部阻力之和。
第3.5.25条 作用半径 operating range
在一定压力作用下,系统的有效服务范围。
第3.5.26条 资用压力 available pressure
可供用于克服系统中流体流动阻力的压力。
第3.5.27条 工作压力 working pressure;operating pressure
系统正常运行时所应保持的压力。
第3.5.28条 静压 static pressure
1.流体在静止时所产生的压力。
2.流体在流动时产生的垂直于流体运动方向的压力。
第3.5.29条 动压 velocity pressure
流体在流动过程中受阻时,由于动能转变为压力能而引起的超过流体静压力部分的压力。
第3.5.30条 全压 total pressure
动压与静压之和。
第六节 采暖设备及附件
第3.6.1条 采暖设备 heating equipment;heating appliance
泛指用于采暖的各种设备。如锅炉、换热器、暖风机、散热器等。
第3.6.2条 锅炉 boiler
利用热能将水加热或使其产生蒸汽的热源装置。
第3.6.3条 热水锅炉 hot water boiler
用于制取热水的锅炉。
第3.6.4条 蒸汽锅炉 steam boiler
用于制取蒸汽的锅炉。
第3.6.5条 换热器 heat exchanger
温度不同的流体在其中进行热量交换的设备,也称热交换器。
第3.6.6条 水—水式换热器 water-water type heat exchanger
加热用的热媒和被加热的介质均为水的换热器。
第3.6.7条 汽—水式换热器 steam-water type heat exchanger
加热用的热媒为蒸汽,被加热的介质为水的换热器。
第3.6.8条 表面式换热器 surface-type heat exchanger;indirect heat exchanger
被加热的水与热媒不直接接触,而通过金属表面进行热交换的换热器。如壳管式、套管式、板式和螺旋板式换热器等。也称间接式换热器。
第3.6.9条 汽—水混合式换热器 steam-water mixed heat exchanger;direct-contact heat exchanger
使蒸汽和水直接接触进行混合而实现热交换的换热器。如淋水式、喷管式换热器等。
第3.6.10条 蒸汽喷射器 steam ejector
直接利用高压蒸汽作为热源和动力源的一种换热、加压装置。
第3.6.11条 膨胀水箱 expansion tank
热水系统中对水体积的膨胀和收缩起调剂补偿等作用的水箱。
第3.6.12条 凝结水箱 condensate tank
蒸汽系统中用于汇集和贮存凝结水的水箱。
第3.6.13条 开式水箱 open tank
与大气直接连通的水箱。
第3.6.14条 闭式水箱 closed tank
不与大气直接连通的水箱。
第3.6.15条 补给水泵 make-up water pump
特指向锅炉、热网和采暖系统补水用的水泵。
第3.6.16条 循环泵 circulating pump
特指使水在锅炉、热网或采暖系统中循环流动的水泵。
第3.6.17条 加压泵 booster
增加水系统作用压力的水泵。
第3.6.18条 凝结水泵 condensate pump
用于输送蒸汽凝结水的水泵。
第3.6.19条 手摇泵 hand pump
人力驱动的水泵。
第3.6.20条 真空泵 vacuum pump
能使封闭系统或容器产生一定真空度的设备。
第3.6.21条 散热器 radiator;heat emitter
以对流和辐射方式向采暖房间放散热量的设备。
第3.6.22条 对流散热器 convector
全部或主要靠对流传热方式而使周围空气受热的散热器。
第3.6.23条 铸铁散热器 cast iron radiator
材质为铸铁的各种散热器的统称。
第3.6.24条 钢制散热器 steel radiator
材质为钢的各种散热器的统称。
第3.6.25条 光面管散热器 pipecoil;pipe radiator
用普通钢管焊制的散热器。
第3.6.26条 暖风机 unit heater
由通风机、空气加热器和风口等联合构成的热风采暖设备。
第3.6.27条 轴流式暖风机 unit heater with axialfan
配用轴流式通风机的暖风机。
第3.6.28条 离心式暖风机 unit heater with centrifugal fan
配用离心式通风机的暖风机。
第3.6.29条 空气加热器 air heater
加热空气用的换热器。
第3.6.30条 空气幕 air curtain
能喷送出一定速度的幕状气流的装置,也称风幕。
第3.6.31条 热风幕 warm air curtain
能喷送出热气流的空气幕,也称热空气幕。
第3.6.32条 燃油热风器 oil-fired unit heater
主要以柴油为燃料加热空气的热风采暖装置。
第3.6.33条 燃气热风器 gas-fired unit heater
以煤气或天然气为燃料加热空气的热风采暖装置。
第3.6.34条 金属辐射板 metal radiant panel
以金属管、板为主体构成,以辐射传热为主的散热设备。
第3.6.35条 块状辐射板 unit radiant panel
由加热管与金属板构成的呈长方形的辐射板。
第3.6.36条 带状辐射板 strip radiant panel
由加热管与金属板构成的长条形的辐射板。
第3.6.37条 红外线辐射器 infrared radiant heater
主要以红外线形式放出辐射热的散热设备。有煤气红外线辐射和电红外线辐射器等。
第3.6.38条 混水器 water-water jet
热水系统中,使供回水相混合,从而达到所要求参数的入口装置。
第3.6.39条 除污器 strainer
水系统中,用以清除掺杂在循环水中的污杂物质的装置。
第3.6.40条 分汽缸 steam manifold;steam header
蒸汽系统中,用于向各个分支系统集中分配蒸汽的截面较大的配汽装置。
第3.6.41条 分水器 header
水系统中,用于向各个分支系统集中分配水量的截面较大的配水装置。
第3.6.42条 集水器 header
水系统中,用于汇集各个分支系统回水的截面较大的集水装置。
第3.6.43条 集气罐 air collector
用以聚集和排除水系统中空气的装置。
第3.6.44条 补偿器 compensator
系统中用于补偿管道热胀冷缩的装置。有方形补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,也称伸缩器。
第3.6.45条 减压阀 reducing valve;pressure redueing valve
蒸汽系统中,在一定的压差范围内,使出口侧压力降低至要求值的阀门。
第3.6.46条 安全阀 safety valve;pressure relief valve
用弹簧、重锤或其他方式保持关闭状态,而在压力超过给定值时自动开启的阀门,也称泄压阀。
第3.6.47条 止回阀 check valve;nonreturn valve
只允许流体沿一个方向流动,能自动防止回流的阀门,也称逆止阀。
第3.6.48条 截止阀 stop valve
阀塞垂直于阀座运动,用以切断和调节流量的阀门。
第3.6.49条 闸阀 gate valve
用以切断和调节流量的闸门状阀门。
第3.6.50条 角阀 angle valve
用以关闭和调节流量而进口方向和出口方向成一定角度的阀门。
第3.6.51条 浮球阀 float valve
由曲臂和浮球制动用以控制容器液位的阀门
第3.6.52条 vent;air vent
用以排除空气的阀门。
第3.6.53条 自动放气阀 automatic vent
用以自动排除空气的阀门。
第3.6.54条 散热器调节阀 radiator valve
手动或自动控制散热器热媒流量的阀门。
第3.6.55条 疏水器 steam trap
能从蒸汽系统中排除凝结水同时又能阻止蒸汽通过的装置。
第3.6.56条 浮桶式疏水器 upright bucket type steam trap
靠凝结水水位的作用控制排水孔自动启闭的正置桶机械式疏水器。
第3.6.57条 倒吊桶式疏水器 inverted bucket type steam trap
靠凝结水水位的作用控制排水孔自动启闭的倒置桶机械式疏水器。
第3.6.58条 浮球式疏水器 float type steam trap
靠凝结水水位的作用,用浮球控制排水孔自动启闭的机械式疏水器。
第3.6.59条 热动力式疏水器 thermodynamic type steam trap
利用流体动力学原理,以水和蒸汽本身的热物性差异控制排水孔自动启闭的热力式疏水器。
第3.6.60条 恒温式疏水器 expansion steam trap;thermostatic steam trap
靠凝结水温度变化而工作的热力式疏水器,也称热静力式疏水器。
第四章 通风
第一节 一般术语
第4.1.1条 通风 ventilation
为改善生产和生活条件,采用自然或机械方法,对某一空间进行换气,以造成卫生、安全等适宜空气环境的技术。
第4.1.2条 工业通风 industrial ventilation
对生产过程中的余热、余湿、粉尘和有害气体等进行控制和治理而进行的通风。
第4.1.3条 自然通风 natural ventilation
在室内外空气温差、密度差和风压作用下实现室内换气的通风方式。
第4.1.4条 机械通风 mechanical ventilation;forced ventilation
利用通机械实现换气的通风方式。
第4.1.5条 联合通风 natural and mechanical combined ventilation
自然与机械相结合的通风方式。
第4.1.6条 全面通风 general ventilation;entirely ventilation;general air change
用自然或机械方法对整个房间进行换气的通风方式。
第4.1.7条 全面排风 general exhaust ventilation(GEV)
从整个房间排除余热、余湿和有害物质的全面通风。
第4.1.8条 有组织进风 organized air supply
以自然或机械方法将所需室外新鲜空气通过人为安排的门窗、孔洞或管道送入室内生活或作业地带的通风方式。
第4.1.9条 有组织排风 organized ezhaust
以自然或机械方法将室内污染空气通过人为安排的门窗,孔洞或管道排至室外的通风方式。
第4.1.10条 无组织进风 unorganized air supply
室外空气经门窗、孔洞及不严密处无规则地流入或渗入室内的通风方式。
第4.1.11条 无组织排风 unorganized exhaust
室内空气经门窗、孔洞及不严密处无规收地流出或渗到室外的通风方式。
第4.1.12条 局部通风 local ventilarion
为改善室内局部空间的空气环境,向该空间送入或从该空间排出空气的通风方式。
第4.1.13条 局部送风 local relief
以一定速度将空气直接送到指定地点的通风方式。包括空气淋浴和空气幕等。
第4.1.14条 局部排风 local exhaust ventilation(LEV)
在散发有害物质的局部地点设置排风罩捕集有害物质并将其排至室外的通风方式。
第4.1.15条 槽边通风 rim ventilation;slot exhaust on edges of tanks
利用在槽边设置的排风罩排除槽内液面散发的有害物质的通风方式。
第4.1.16条 事故通风 emergency ventilation
用于排除或稀释生产房间内发生事故时突然散发的大量有害物质、有爆炸危险的气体或蒸气的通风方式。
第4.1.17条 诱导通风 inductive ventilation
利用空气射流的引射作用进行通风的方式。
第4.1.18条 单向流通风 unidirectional flow ventilation
自厂房一端送风,在基本射流作用下,把有害物质控制在工作人员呼吸带以下,而在另一端利用通风机排除污染气本,必要时,在厂房中部设局部加压射流,使整个厂房的气流按预定路线流动的通风方式。
第4.1.19条 通风量 ventilation rate
单位时间内进入室内或从室内排出的空气量。
第4.1.20条 换气次数 air changes;ventilating rate
单位时间内室内空气的更换次数,即通风量与房间容积的比值。
第4.1.21条 进风量 supply air rate
单位时间内进入室内的风量。
第4.1.22条 排风量 exhaust air rate
单位时间内从室内排出风量。
第4.1.23条 风量平衡 air balance
通过计算和采取相应措施使进风量与排风量相等。
第4.1.24条 热平衡 heat balance
为保持室温达到设计要求,通过计算和采取相应措施,使进入室内的热量与从室内排出的热量相等。
第4.1.25条 余热 excess heat;excessive heat
在不进行通风的条件下,室内得热量大于失热量的状况。
第4.1.26条 余湿 moisture excess
在不进行通风的条件下,室内散湿量大于从室内排出的湿量的状况。
第4.1.27条 有害物质 harmful substance
特指导致空气成为不符合卫生要求的各种气体、蒸气和粉尘等的统称。
第4.1.28条 蒸气 vapor
由液体蒸发或固体升华而形成的气态物质,如某蒸气、汞蒸气、水蒸汽,磷蒸气等。
第4.1.29条 有害物质浓度 concentration of harmful substance
单位体积空气中有害物质的含量。
第4.1.30条 质量浓度 mass concentration
单位体积空气混合物中所含有害物质的质量。
第4.1.31条 体积浓度 volumetric concentration
单位体积空气混合物中所含有害物质的毫升数。
第4.1.32条 计数浓度 number concentration;particle number concentration
单位体积空气混合物中含有的尘粒个数。
第4.1.33条 最高容许浓度 maximum allowable concentration(MAC)
卫生标准所容许的有害物质浓度的最大值。
第4.1.34条 防火 fire protection;fire prevention
特指在采暖、通风和空气调节系统中,为预防火灾事故的发生,以及当失去对其正确控制之后,减少因火灾造成的人体伤害与财产损失所采取的各种措施。
第4.1.35条 防爆 explosion proofing
特指在采暖、通风和空气调节系统中,为预防爆炸事枚的发生,需控制爆炸混合物和点燃火源的形成;切断爆炸传输途径。防止燃烧发展为爆燃和爆轰的条件;减弱爆炸时热力、压力和冲击波等对人体的伤害和对设备、厂房以及邻近建筑物的破坏所采取的综合措施。
第4.1.36条 防烟 smoke control
特指火灾发生时,为防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室等所采取的措施。
第4.1.37条 排烟 smoke extraction
特指将火灾时产生的烟气和有毒气体排出,防止烟气扩散的措施。
第二节 自然通风与隔热降温
第4.2.1条 有组织自然通风 organized natural ventilation;controlled natural ventilation
合理安排进、排风口的位置和面积,使室外空气通过可调节的门窗、孔洞,有规律地流经生活或作业地带的自然通风。
第4.2.2条 无组织自然通风 unorganized natural ventilation;uncontrolled matural ventilation
夫规律的、未加控制的自然通风。
第4.2.3条 穿堂风 through flow;through-draught;cross-ventilation
在风压作用下,室外空气从建筑物一侧进入,贯穿内部,从另一侧流出的自然通风。
第4.2.4条 自然排风系统 natural exhaust system
在室内外空气温差、密度差和风压作用下,利用管道、风帽等进行自然通风的系统。
第4.2.5条 热压 thermal pressure;thermal buoyancy;stack effect pressure
由于温差引起的室内外或管内外空气柱的重力差。
第4.2.6条 风压 wind pressure
风流经建筑物时,在其周围形成的静压与稳定气流静压的差值。
第4.2.7条 余压 excess pressure
特指室内某一点的空气压力与室外或邻室同标高处未受扰动的空气压力的差值。
第4.2.8条 建筑气流区 building flow zones
风吹向和流经建筑物时,在其屋顶和四周形成的气流流型及空气动力特性不同的几个区域总称,其中包括稳定气流区、正压区、空气动力阴影区和尾流区等。
第4.2.9条 稳定气流区 contour zone
基本上不受建筑物干扰的气流区,在该区内同一高度和一定方向上的气流速度变化不大于5%,静压变化趋近于零。
第4.2.10条 正压区 zone of positive pressure
风吹向建筑物时,由于撞击作用而使其静压高于稳定气流区静压的区域。
第4.2.11条 空气动力阴影区 recirculation cavity;zone of recirculating flow;zone of aerodynamic shadow
风吹向和流经建筑物时,由于撞击作用,产生弯曲、跳跃和旋流现象,在屋顶、侧墙和背风侧形成的负压闭合循环气流区。
第4.2.12条 尾流区 zone of wake
位于空气动力阴影区之外,以稳定气流速度的95%的等速曲线为边界,其静压低于稳定气流区静区的区域。
第4.2.13条 负压区 zone of negative pressure
风流经建筑物时,由于气流在屋顶、侧墙和背风侧产生局部涡流,而使其静压低于稳定气流区静压的区域。
第4.2.14条 散热源 source of heat release
能释放出热量的物质或设备。
第4.2.15条 散热量 heat release
散热源散发的热流量。
第4.2.16条 散热强度 specific heat load
房间单位容积的散热量。
第4.2.17条 散热量有效系数 coefficient of effective heat emission
直接散入作业地带的热量与房间总散热量的比值,也称有效热量系数。
第4.2.18条 排风温度 temperature of outgoing air
计算自然通风时,排风口外的空气温度。
第4.2.19条 中和界 neutral level;neutral zone;neutral pressure level
沿建筑物某一标高处,余压为零的水平面,也称中和面。
第4.2.20条 避风天窗 protected monitor;wind-proofed monitor
使室内空气稳定排出,能防止倒灌的天窗。
第4.2.21条 挡风板 wind shield;baffle plate
避风天窗的挡风构件。
第4.2.22条 倒灌 wind blow in;down draft
指天窗、风帽等处于正压作用下,导致从室内排向室外的污染空气倒流入室内的现象。
第4.2.23条 热车间 hot workshop;hot shop
散热强度大于23W/m3的车间,如炼铁、炼钢、铸造、锻工等车间。
第4.2.24条 隔热 heat(thermal) insulation
采用适当的材料或构造作隔离层,以减少热量传递的措施。
第4.2.25条 隔热屏 heat screen;heat shield
用来把工作地点和高温散热源隔开,以降低工作地点辐射照度的装置。
第4.2.26条 水幕 water screen;heat shield
用水膜将高温散热源和工作地点隔开的一种隔热屏障。
第4.2.27条 隔热水箱 water tank for heat(thermal) insulation;water-cooled absorptive shielding
用于各种高温炉门和炉壁隔热的箱式或管式水箱。
第4.2.28条 通风屋顶 ventilated roof
使空气在屋顶夹层内流通,以减少太阳辐射影响的屋顶。
第4.2.29条 降温 cooling
用通风冷却的方式降低室内空气温度的措施。
第4.2.30条 降温系统 cooling system
特指用于降温的通风系统
第4.2.31条 地道风 air through tunnel
流经地道的空气。
第4.2.32条 地道风降温系统
利用地道风降温的通风系统。
第三节 机械通风
第4.3.1条 机械通风系统 mechanical ventilating system
为实现通风换气而设置的由通风机和通风管道等组成的系统。
第4.3.2条 机械送风系统 mechanical air supply system
将室外清洁空气或经过处理的空气送入室内的机械通风系统。
第4.3.3条 机械排风系统 mechanical exhaust system
从局部地点或整个房间把含有余热、余湿或有害物质的污染空气排至室外的机械通风系统。
第4.3.4条 局部送风系统 local air supply system;local relief system
为实现局部送风而设置的通风系统。
第4.3.5条 局部排风系统 local exhaust system
为实现局部送风而设置的通风系统。
第4.3.6条 事故通风系统 emergency ventilat on system
用于事故通风的机械通风系统。包括事故送风和事故风系统。
第4.3.7条 通风设备 ventilation equipment;ventilation facilitis
为达到通风目的所需的各种设备的统称。如通风机、除尘器、过滤器和空气加热器等。
第4.3.8条 送风机 supply fan
用于送风的通风机。
第4.3.9条 排风机 exhaust fan
用于排风的通风机。
第4.3.10条 通风机室 fan room;fan house
用于配置、安装通风设备的专用房间。
第4.3.11条 送风机室 supply fan room
用于配置、安装通风设备的专用房间。
第4.3.12条 排风机室 exhaust fan room
用于配置、安装排风设备的专用房间。
第4.3.13条 进风口 air intake
采集室外空气的孔口。
第4.3.14条 百叶窗 louver;shutter
山倾斜板条组成的窗式风口。
第4.3.15条 保温窗 heat insulating window
具有一定保温性能的可启闭的窗扇。
第4.3.16条 [空气加热器]旁通阀 by-pass damper
分流空气用的阀门。
第4.3.17条 局部排风罩 exhaust hood;hood
局部排风系统中,设置在有害物质发生源处,就地捕集和控制有害物质的通风部件。
第4.3.18条 外部吸气罩 capturing hood
设在污染源附近,依靠罩口的抽吸作用,在控制点处形成一定的风速,排除有害物质的局部排风罩。
第4.3.19条 接受式排风罩 receiving hood
设在污染源附近,利用生产过程中污染气的自身运行接受和排除有害物质的局部排风罩。如高温热源上部的伞形罩、砂轮机的吸尘罩等。
第4.3.20条 密闭罩 exhausted enclosure;enclosed hood
将有害物质源全部密闭在罩内的局部排风罩。
第4.3.21条 局部密闭罩 partial enclosure
仅将工艺设备放散有害物质的部分加以局部密闭的排风罩。
第4.3.22条 整体密闭罩 integral enclosure
将放散有害物质的设备大部分或全部密闭起来的排风罩。
第4.3.23条 大容积密闭罩 large space enclosure;closed booth
在较大范围内将整个放散有害物质的设备或有关工艺过程全部密闭起来的排风罩。
第4.3.24条 排风柜 laboratory hood;fume hood
一种三面围挡,一面敞开或装有操作拉门的柜式排风罩。
第4.3.25条 伞形罩 canopy hood
装在污染源上面的伞状排风罩。
第4.3.26条 侧吸罩 lateral hood;side hood
设置在污染源侧面的排风罩。
第4.3.27条 槽边排风罩 rim exhaust;slot exhaust hood;lateral exhaust at the edge of a bath
沿槽边设置的平口或条缝式吸风口。有单侧、双侧和环形槽边排风罩三种。
第4.3.28条 吹吸式排风罩 push-pull hood
利用吹吸气流的联合作用控制有害物质扩散的局部排风罩。
第4.3.29条 罩口风速 face velocity
排风罩罩口处的断面平均风速。
第4.3.30条 控制风速 capture velocity;control velocity
能将污染物质吸入罩内所需的控制点处风速,也称捕集速度。
第四节 除尘
第4.4.1条 粉尘 dust
由自然力或机械力产生的,能够悬浮于空气中的固态微小颗粒。国际上将粒径小于75μm的固体悬浮物定义为粉尘。在通风除尘技术中,一般将1~200μm乃至更大粒径的固体悬浮物均视为粉尘。
第4.4.2条 纤维性粉尘 fibrous dust
天然或人工合成纤维的微细丝状粉尘。
第4.4.3条 亲水性粉尘 hydrophilic dust;lyophilicdust
易于被水润湿的粉尘。如石英、黄铁矿、方铅矿粉尘等。
第4.4.4条 疏水性粉尘 hydrophobic dust;lyophilicdust
难以被水润湿的粉尘。如石蜡粉、炭黑、煤粉等。
第4.4.5条 游离二氧化硅 free silica;free silicon dioxide
未与金属及金属氧化物化合而单独以晶体状态存在的二氧化硅。
第4.4.6条 气溶胶 aerosol
悬浮于气体介质中的粒径范围一般为0.001~1000μm的固体、液体微小粒子形成的胶溶状态分散体系。
第4.4.7条 大气尘 airborne particles;particulates;atmospheric dust
悬浮于大气中的固体或液体颗粒状物质,也称悬浮颗粒物。
第4.4.8条 烟[尘]smoke
高温分解或燃烧时所产生的,其粒径范围一般为0.01~1μm的可见气溶胶。
第4.4.9条 烟[雾]fume
由燃烧或熔融物质挥发的蒸气冷凝后形成的,其粒径范围一般为0.001~1μm的固体悬浮粒子。
第4.4.10条 烟气 fumes
在化学工艺过程中生成的通常带有异味的气态物质。
第4.4.11条 液滴 droplet
在静止条件下能沉降,在湍流条件下能悬浮于气体中的微小液体粒子。
第4.4.12条 雾 mist
悬浮于气体中的微小液滴。如水雾、漆雾、硫酸雾等。
第4.4.13条 粒子 particle;particulate
特指分散的固体或液体的微小粒状物质,也称微粒。
第4.4.14条 粒径 particle size
粒子的直径或粒子的大小。一般用当量直径或粒子的某一长度单位表示。
第4.4.15条 粒径分布 particle size distribution;granulometric distribution
各种粒径范围的粒子质量或粒数分别占粒子总质量或总粒数的百分率,也称分散度。
第4.4.16条 安息角 angle of repose;angle of rest
粉尘能自然堆积在水平面上而不下滑时所形成的贺锥体的最大锥底角。
第4.4.17条 滑动角 angle of slide
将粉尘置于光滑平板上,使该板倾斜到粉尘沿直线下滑时的角度。
第4.4.18条 真密度 actual density;density of dust particle
排除粉尘颗粒之间及其内部的空隙后,密实状态下单位体积粉尘所具有的质量。
第4.4.19条 堆积密度 volume density;apparent density;bulk density
包括粉尘颗粒之间及其内部的空隙,松散状态下单位体积粉尘所具有的质量。
第4.4.20条 比电阻 resistivity;specific resistance
粉尘的电阻乘以电流流过的横截面积并除以粉尘层厚度,也称电阻率。
第4.4.21条 可湿性 wettability
粉尘粒子能否与水或其他液体相互附着或附着难易程度的性质。
第4.4.22条 水硬性 hydraulicity
特指某些粉尘吸水后变成不溶于水的硬结的性质。
第4.4.23条 尘源 dust source
向空气中放散粉尘的地点或设备。
第4.4.24条 尘化作用 pulvation action
在自然力或机械力作用下,使粉尘或雾滴从静止状态变为悬浮于空气状态的现象。

zwh7320 发表于 2007-7-28 10:47:09

谢谢分享,学习学习
页: [1]
查看完整版本: 采暖通风与空气调节术语标准